Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Категия помещения котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Konstant
Здравствуйте Уважаемые.
Растолкуйте мне, пожалуйста, такой вопрос.
Категория помещения котельной (как написано в СНиПе) всегда - Г. ПОЧЕМУ?? Почему эта категория на зависит есть в котельной ГРУ, или нет (да и вообще газ в котельную поступает в любом случае).
Категория помещений определяется по НПБ 105-03, и уж если считать через относительный энергетический потенциал, то категория Г не получится по-любому. Так почему же по СНиПу ВСЕ котельные категории Г????????
tgv
это не котельные категории Г, а помещение где установлены котлы!
спец
Цитата(Konstant @ 31.7.2008, 17:21) [snapback]277900[/snapback]
Категория помещения котельной (как написано в СНиПе) всегда - Г. ПОЧЕМУ??


Категория Г по НПБ-105: горючие газы, которые сжигаются в виде топлива. п.4.1 Здание относится к категории А, если в нем сумм. площ. помещений кат. А больше 5% площ. всех помещений.
ГРУ не может занимать площадь более 5%.
Следовательно котельная (котельный зал, см. СНиП на котельные установки) относится к категории Г.
Konstant
Спасибо за пояснения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.